新建项目30%模型、60%模型和 90%模型都审查什么? 在化工项目的详细设计阶段,模型审查是确保设计质量、安全性和可施工性的关键环节。通常,这项工作会分为三个主要阶段进行,分别是 30%模型审查、60%模型审查 和 90%模型审查。 每个阶段的审查深度和侧重点都各不相同,旨在层层递进地发现问题并优化设计。 30% 模型审查:方案确认阶段
这是初步的模型审查,主要目的是确认总体设计方案、设备布局和主要管道的可行性。
- 审查重点:
- 总体布局: 装置总图、设备布置、管廊布局是否合理,是否符合工艺流程和国家规范。
- 大型设备: 反应器、塔器等大型设备的吊装、检修方案和空间是否可行。
- 主要管道: 审查主管道、公用工程总管(如循环水、蒸汽)的走向和应力。
- 空间规划: 初步确认操作、维修通道以及安全疏散通道的空间是否足够。
- 主要结构: 审查初步的建筑、框架和基础模型。
60% 模型审查:全面深化阶段 这是三次审查中最重要、最全面的一次。审查内容更加细致,旨在解决绝大部分设计问题,为后续工作奠定基础。
- 审查重点:
- 遗留问题: 首先回顾并确认30%审查时提出的意见是否已落实。
- 全面审查: 对照P&ID(管道及仪表流程图)详细检查所有管道、阀门和仪表的布置。
- 可操作性: 重点审查阀门、仪表等设备的操作、维修空间,以及平台、梯子、吊柱的设置是否合理、安全。
- 安全与消防: 审查消防系统(如消防栓、消防炮)、安全设施(如洗眼器、软管站)的位置和可达性。
- 结构细节: 审查设备基础、钢结构、管沟等细节设计。
90% 模型审查:最终确认阶段
这是出图前的最后一次审查,主要目的是进行最终检查和确认,不应再进行大的方案调整。
- 审查重点:
- 遗留问题: 回顾并确认60%审查时提出的意见是否已全部解决。
- 一致性检查: 逐根检查模型中的管道、管件和仪表是否与最终的P&ID完全一致,确保无设计漏项。
- 细节完善: 审查小口径管道(如伴热管、取样管)、管道支吊架、电缆桥架等细节是否完整。
碰撞检查: 进行最终的碰撞检查,确保模型中不存在任何“硬碰撞”(实体间的物理冲突)
|